Set generator yang dikemas, sebagai solusi daya darurat seluler, banyak digunakan dalam catu daya, konstruksi, dan respons bencana. Konstruksi dan pemasangan mereka harus secara ketat mematuhi prosedur standar untuk memastikan keamanan peralatan, keandalan, dan operasi stabil jangka panjang.
Persyaratan Konstruksi Yayasan
Fondasi dari set generator yang dikemas harus memiliki kapasitas dan stabilitas yang cukup. Fondasi beton biasanya harus setebal setidaknya 200mm, dengan tingkat kekuatan setidaknya C25. Basis struktur baja pra-terkubur atau baut jangkar harus digunakan untuk memastikan koneksi yang aman antara unit dan pondasi. Kemiringan drainase harus ditetapkan di sekitar fondasi untuk mencegah akumulasi air dan erosi peralatan.
Spesifikasi Instalasi
Peralatan pengangkat profesional harus digunakan saat mengangkat unit untuk memastikan distribusi beban yang bahkan di keempat sudut wadah untuk mencegah deformasi. Setelah instalasi, unit harus diratakan dengan toleransi tidak lebih dari 3mm/m. Asupan udara dan saluran knalpot harus terpisah, dengan saluran masuk jauh dari sumber panas dan area berdebu. Saluran knalpot harus dijaga agar tidak terhalang untuk mencegah aliran balik udara panas yang mempengaruhi efisiensi disipasi panas. Saluran bahan bakar harus dibangun dari pipa baja yang mulus atau galvanis, dengan lasan dirawat untuk pencegahan karat dan dilengkapi dengan katup penutup darurat.

Standar Listrik dan Keamanan
Pengkabelan listrik harus mematuhi standar nasional yang relevan. Peletakan kabel harus dilindungi dari kerusakan mekanis, dan resistensi tanah tidak boleh lebih dari 4Ω. Perangkat isolasi seismik harus dipasang antara kabinet kontrol unit dan selungkup untuk mencegah getaran melonggarkan kabel. Peralatan pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan sistem alarm asap. Akses pemeliharaan internal dengan lebar setidaknya 800mm harus disediakan.
Commissioning dan penerimaan
Setelah konstruksi selesai, tes tanpa beban dan beban harus dilakukan untuk memantau parameter seperti tegangan, frekuensi, dan kenaikan suhu untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan desain. Manual Peralatan, Laporan Commissioning, dan Perlindungan Petir dan Sertifikat Uji Pentanaman harus diserahkan selama penerimaan untuk memastikan unit memenuhi standar operasi jangka panjang.